Прошло несколько дней с момента трагедии.Скорблю и искренне сочувствую, глядя на своих отпрысков, представляю, конечно же только представляю, что сейчас у людей в душах твориться.
Что сказать, до конца много еще не ясного конечно, но несколько профессиональных, моментов на вскидку:
официальная причина озвучена, (электропроводка по скрытой полости) и она мне не кажется фантастической. Судя по скорости развития пожара в целом, он распространялся и по вертикали и по горизонтали разом. Межэтажные колодцы с лапшой проводки и убранные под гипрок кабель каналы именно так и горят, успевают разбежаться на метры, а то и десятки, прежде чем будет виден открытый огонь посторонним, а тушить на этом этапе толком не выйдет, так как надо пробивать обшивку и тушить между стенами и обшивкой. Скорее всего, огонь еще и ушел по проводам под подвесной "армстронг", там как правило самый трэш с проводкой на освещение например. Вывод: пламя успело набрать силу и объем распространения, до того как его толком заметили, при этом отметилось мощным дымовыделением, уже на начальной стадии пожара.
Система вентиляции здания, исправно молотила до последнего, давая приток кислорода. Противопожарные клапаны на воздуховодах или не сработали, или отсутствовали. Вывод: ядовитый дым разлетелся по этажам, а потом, скорее всего и само пламя пошло скакать через стены, по коробам воздуховодов.
А вот на лестничных клетках наоборот, не хватило воздушного подпора, дабы сделать их незадымляемыми.
Система пожаротушения молчала, или ее не было. В принципе, от нее действительно иногда уходят коммерсанты, дробя большие помещения на меньшие по площади пожарные отсеки разделенные противопожарными дверями, но в данном случае можно сказать, что скорее всего, и их не было. Между отделами понятно огнестойкие двери не воткнут, да и не надо, но.. но вот девятый раздел проекта на здание был скорее всего декларативный, без конкретного описания технических и планировочных решений в плане ПБ.
Ни у кого на видео с камер, и мобил, не увидел в руках хотя бы огнетушителя. Понятно, посетителям не до них, надо спасаться, но вот персонал.. Вывод: тренировка если и были, то вернее всего на бумаге, или поголовное рас..тво. Прямейший недочет инженера по ТБ/ПБ комплекса и руководства.
Аварийное автономное освещение, точнее его работа, в словах очевидцев не фигурирует. Фотолюминисцентных (светящихся) знаков направления эвакуации либо не нанесли, либо их было пару штук на этаж, а вещь то, весьма эффективная в темноте и дыму, работает до последнего, пока сама не сгорит.
Полы. Не понял какие там были, вроде и плитка местами, а вроде или наливные или линолеум, по помещениям что?. Может они тоже сыграли свою роль, и в распространении, и в дымовыделении и в токсичности горения. Полы вообще слабое место, как правило.
Само здание, в плане устойчивости, оказалось довольно крепкое. Может быть по тому, что это переделанная фабрика. До момента обрушения межэтажных перекрытий и части кровли, прошло гораздо больше времени, чем отводиться нормативами для данных категорий зданий. Правда спасти жизни это уже не могло, но на времени тушения несомненно сказалось.
Это так на скорую руку мысли..
Ну и еще, взрослые рядом с детьми, оказались более не готовы к подобному развитию ситуации, чем сами дети.. Те кто предпочел действовать, через окна, крышу, хоть кого-то спасли, а многие, увы, остались зачем то и задохнулись, даже там, где можно было уйти, окно времени было.