Выбор ИБП для работы совместно с блоком питания с PFC
Q: В момент отключения сети ИБП отключается, батареи хорошие и заряженные. Почему такое происходит?
A: Вероятно, у вас блок питания ПК (или любой другой нагрузки с импульсным блоком питания большой мощности) с корректором мощности (PFC), поэтому ИБП выключается из-за перегрузки. Нужно уточнить мощность нагрузки, пиковый ток потребления, номинальную мощность инвертора ИБП.
Q: Почему возникает данная проблема с некоторыми ИБП?
A: В момент пропадания (резкого уменьшения уровня напряжения) входной сети импульсный блок питания (БП) с корректором мощности (КМ или PFC) кратковременно потребляет большой ток, что вызывает перегрузку ИБП и его отключение.
Напомню из теории: на время переходного процесса (переключение в режим работы от батарей и выход инвертора в установившийся режим работы) мощность нагрузки не должна превышать 70% от номинала. Следует это учитывать при выборе ИБП.
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?t=478
---------- Сообщение добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:32 ----------
Inrush Current / Пусковой ток, в описании указывается максимальная величина и длительность:
Пример для компьютерных БП:
http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-psu-efficiency,2796-26.html